Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kommunikationsproblem ETS3 - N146 über Ethernet
Guido F.
22. July 2005, 00:20
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und trete seit einigen Stunden auf der Stelle. Es ist mir nicht möglich mit der ETS3 über mein Intranet mit dem EIB zu kommunizieren.
Vorraussetzungen:
- XP
- ETS3.0b
- N146
Die Konfiguration wurde über die serielle Schnittstelle auf das N146 übertragen.
IP 192.168.10.12
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.10
Multicast Standard
Das Gerät befindet sich am Netz. Auf einen Ping kommt keine Antwort aber ein Netzwerktool liest die MAC / IP Adresse usw. aus.
Wechsel ich in der ETS3 die Schnittstelle auf "IP(EIBlib/IP)" und betätige den TEST Button, so erscheint nach einiger Zeit die Meldung "Treiber kann nicht initialisiert werden".
Firewall habe ich deaktiviert.
Was mache ich nur falsch?
Kann mir hier vielleicht jemand helfen oder kennt jemand einen Link den ich noch nicht recherchiert habe?
Ich wäre euch für einen Tip sehr dankbar.
guido finkenstedt
http://www.finkenstedt.de/Ethernet-01.gif
Klaus Gütter
22. July 2005, 07:00
Soweit ich weiß, kann der N146 kein TCP, nur UDP.
Gruß, Klaus Gütter
Guido F.
22. July 2005, 10:00
Guten Morgen,
nach einigen Informationen die ich nach meinem tread in diesem Forum gefunden hab, habe ich folgende Software nachinstalliert:
- Falcon treiber
- .net Framework mit SP3
- Schnittstelle auf UDP umgestellt
leider hab ich damit keinen Erfolg gehabt.
Das UDP Protokoll würde erklären, daß ich keine Antwort auf mein Ping bekommen hab, danke aber das war es leider nicht. Es gibt nur eine andere Fehlermeldung.
http://www.finkenstedt.de/ethernet-02.gif
und
http://www.finkenstedt.de/ethernet-03.gif
Klaus Gütter
22. July 2005, 11:21
Unterstützt das Gerät jetzt Eiblib/IP (das alte Protokoll) oder Eibnet/IP bzw. Knxnet/IP (das neue Protokoll)? Das muss natürlich mit der Einstellung im ETS-Verbindungsmanager übereinstimmen.Gruß, K.G.
PeterPan
22. July 2005, 11:26
.... "IP(EIBlib/IP)" is auf jeden Fall FALSCH. Wenn dann EIBnet/IP *fixnomal*
Aber erst noch was anderes:
- Applikation vd-file importiert?
- Falcon-Treiber auf rechner installiert?
- .NET-Erweiterung auf rechner vorhanden inkl. Updates von Bill Gates?
- IP-Adressen und Router und Mask korrekt?
- Anpingen?
- ETS-Optionen einrichten?
Daten sowie das FM welches man lesen sollte:
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width=660 border=0><TBODY><TR bgColor=#f5f5f5><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=bluesm>5WG1 146-
1AB01</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD class=listblue vAlign=top>IP Router N 146 (APB:IP-Router001001)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_vd1.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/vd1/n146.vd1)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_zip.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/tpi/1461ab01_tpi.zip)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/bma/1461ab01_bma.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/apb/001001_apb.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_zip.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/fw/2458_ets3_falcon_update.zip)</TD><TD class=listblue> </TD></TR></TBODY></TABLE>
Dann klappts ...
Gruss
PeterPan
Guido F.
22. July 2005, 12:36
ich denke ich bin jetzt auf dem richtigen Weg.
EIBlib war nach der Standardinstallation das einzige Protokoll.
Nach Falcon update gibt es nun tatsächlich EIBnet.
Man achte auf die Feinheiten.
Nun mault er nur noch mit der Version von .net Framework. Er benötigt Version 1.1, die muß ich Ihm noch geben. Dann wird es warscheinlich funktionieren.
vielen Dank für die Anregungen.
guido finkenstedt
cgrebe
22. July 2005, 13:03
Hallo,
in der ETS3 muss unter dem Menü Extras|Optionen|Kommunikation|Einstellungen... ein physikalische EIB-Adresse vergeben werden (z.B. 1.0.254). Dann sollte es endlich gehen...
Das UDP Protokoll würde erklären, daß ich keine Antwort auf mein Ping bekommen hab, danke aber das war es leider nicht. Es gibt nur eine andere Fehlermeldung.
Nur so nebenbei:
Ping gehört zu ICMP (Internet Control Message Protocol) und setzt direkt auf Layer 3 (IP) auf und braucht weder UDP noch TCP.
PeterPan
22. July 2005, 13:18
.... kein N148/21!
Zitat: "in der ETS3 muss unter dem Menü Extras|Optionen|Kommunikation|Einstellungen... ein physikalische EIB-Adresse vergeben werden (z.B. 1.0.254). Dann sollte es endlich gehen..."
Antwort: der IP-Router benötigt die Endnummer "0". Somit bitte 1.1.0 passend zur Linie eintragen!
PS: RTFM
Gruss
PeterPan
EIB-Freak
22. July 2005, 18:39
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem mit dem Homeserver und iETS:
Im Homeserver ist als Typ BCU/FT1.2 eingestellt. Dem BA ist auch eine Phys. Adr. vergeben, welche so auch in der ETS eingestellt ist bei iETS.
In der ETS ist Typ EIBlib/Ip, UDP, Ports (welche in der Firewall offen sind) eingestellt.
Ich bekomme auch verbindung auf den bus. Sobald ich aber z.b. den
Busmonitor starte, zeigt er vielleicht noch 1-3 telegramme an, dann trennt
sich die Busverbindung.
Wer hat ideen ?
Gruß,
EIB-Freak
Michel
22. July 2005, 19:35
Ich bekomme auch verbindung auf den bus. Sobald ich aber z.b. den
Busmonitor starte, zeigt er vielleicht noch 1-3 telegramme an, dann trennt
sich die Busverbindung.
Wer hat ideen ?
Gruß,
EIB-FreakWie wäre es mit folgender Info aus der HS-Experten Hilfe:ACHTUNG: Sollte auf den HomeServer über das Internet zugegeriffen werden, so muss zwingend ein gültiges Default-Gateway (file:///C:/Programme/GIRA/Hs2/hs2exp21/hlp/proj_eib.html#editDefaultGW) im Abschnitt Netzwerk (file:///C:/Programme/GIRA/Hs2/hs2exp21/hlp/proj_eib.html#tsNet) eingetragen werden. Im Internet-Router müssen die folgenden Ports freigegeben und der HomeServer-IP-Adresse zugeordnet werden.
Während des iETS-Zugriffs über das Internet muss gleichzeitig eine Verbindung
über den Browser/HSClient mit dem HS bestehen, sonnst trennt der HS die Verbindung nach dem Timeout!
EIB-Freak
22. July 2005, 19:44
Hi Mich(a)el :-)
diese ino habe ich natürlich beachtet, und war auf einer Visu-Seite im Browser.
Timeout ist 99...
Gruß,
EIB-Freak
PIN-vergabe funktioniert inzwischen, aber keine anmeldung am portal.
EIB-Freak
23. July 2005, 14:22
Hi !
Bin gerade bei kundschaft, und bin mal übers LAN über iETS in die EIB anlage.
Buszugriff geht, aber musmonitor nicht.
Programmieren wiederum geht aber ! ?! !
Gruß,
EIB-Freak
MbM-Systems
20. December 2007, 10:28
Hallo EIB-Freak
Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Habe das gleiche Problem!
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem mit dem Homeserver und iETS:
Im Homeserver ist als Typ BCU/FT1.2 eingestellt. Dem BA ist auch eine Phys. Adr. vergeben, welche so auch in der ETS eingestellt ist bei iETS.
In der ETS ist Typ EIBlib/Ip, UDP, Ports (welche in der Firewall offen sind) eingestellt.
Ich bekomme auch verbindung auf den bus. Sobald ich aber z.b. den
Busmonitor starte, zeigt er vielleicht noch 1-3 telegramme an, dann trennt
sich die Busverbindung.
Wer hat ideen ?
Gruß,
EIB-Freak
EIB-Freak
20. December 2007, 19:25
Das Problem war irgendwann verschwunden. Ich hatte nie wieder Probleme (aktuelle Software-Stände vorausgesetzt).
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.